电压降快速计算公式

电压降快速计算公式

的有关信息介绍如下:

电压降快速计算公式

线路电压降计算公式为 △U=I*R或△U=(P*L)/(A*S)或△U=K*I*L*V0。详细介绍△U=I*R求法。

△U=(P*L)/(A*S)其中: P为线路负荷,L为线路长度,A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46),S为电缆截面。

△U=K*I*L*V0,其中K是三相四线制K=根号下3,单相K=1;I是工作电流,单位A,L是线路长度;V0是表内电压,单位是V/A。

△U=I*R,第一步,计算线路电流I,公式I=P/1.732*U*cosθ,其中P是功率,单位kw,U是电压,单位kv,cosθ是功率因素,用0.8-0.85.

第二步,计算线路电阻R,公式R=ρ*L/S,其中ρ是导体电阻率,L是线路长度,单位是米,S是电缆的标称截面。

然后就可以计算电路压降△U=I*R。